首页 |
|
桩基础的检测与验收
(一)桩基的检测
成桩的质量检验有两种基本方法:一种是静载试验法(或称破损试验);另一种是动测法
1.静载试验法
(1) 试验目的
静载试验的目的,是采用接近于桩的实际工作条件,通过静载加压,确定单桩的极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。
(2) 试验方法
静载试验是根据模拟实际荷载情况,通过静载加压,得出一系列关系曲线,综合评定确定其容许承载力的一种试验方法。它能较好地反映单桩的实际承载力。荷载试验有多种,通常采用的是单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验和单桩水平静载试验。
2.动测法
(1) 特点
动测法,又称动力无损检测法,是检测桩基承载力及桩身质量的一项新技术,作为静载试验的补充。一般静载试验装置较复杂笨重,装、卸操作费工费时,成本高,测试数量有限,并且易破坏桩基。而动测法的试验仪器轻便灵活,检测快速,单桩试验时间,仅为静载试验的1/50左右,可大大缩短试验时间,数量多,不破坏桩基,相对也较准确,可进行普査,费用低,单桩测试费约为静载试验的1/30左右,可节省静载试验锚桩、堆载、设备运输、吊装焊接等大量人力、物力。
(2) 试验方法
动测法是相对静载试验法而言,它是对桩土体系进行适当的简化处理,建立起数学-力学模型,借助于现代电子技术与量测设备采集桩-土体系在给定的动荷载作用下所产生的振动参数,结合实际桩土条件进行计箅,所得结果与相应的静载试验结果进行对比,在积累一定数量的动静试验对比结果的基础上,找出两者之间的某种相关关系,并以此作为标准来确定粧基承载力。单桩承载力的动测方法种类较多,国内有代表性的方法有:动力参数法、锤击贯入法、水电效应法、共振法、机械阻抗法、波动方程法等。
(二)桩基验收
1.桩基验收规定
(1) 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检査时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。
(2) 当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检査时,对打人桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收;对灌注桩可对护筒位置做中间验收。
2. 桩基验收资料
(1) 工程地质勘察报告、粧基施工图、图纸会审纪要、设计变更及材料代用通知单等。
(2) 经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。
(3) 桩位测量放线图,包括工程桩位复核签证单。
(4) 制作桩的材料试验记录,成桩质量检査报告。
(5) 单桩承载力检测报告。
(6) 基坑挖至设计标髙的基桩竣工平面图及桩顶标高图。
3.桩基允许偏差
(1) 预制桩
打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表2-11的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的1 5 % (倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。
(2) 灌注桩
灌注桩的桩位偏差必须符合表2-12的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按规范要求执行。每浇筑50m³ 必须有一组试件,小于50m³ 的桩,每根桩必须有一组试件。