质量通病防治与处理之混凝土结构裂缝控制
一、载荷裂缝
1、现象特征:
裂缝深而宽 ,从受破坏部位向外延伸。
2、 成因:
( 1) 混凝土未产生足够强度即拆除底模。
( 2) 新浇筑楼面承受过大的集中载荷。
( 3) 钢管、 模板、 钢筋集中堆放。
(4) 混凝土受到冲击、 震动、 扰动等破坏而产生的裂缝。
3、预控措施:
措施一:底模拆除时间必须符合强度要求;
措施二:适当控制施工进度 ,新浇筑砼强度大于1.5MPa方可施工;
措施三:避免荷载集中 ,脚手架下面要有垫板。
二、冷缝裂缝
1、现象特征:
施工冷缝处产生裂缝。
2、成因:
混凝土分段浇筑 (未设施工缝) 时 ,接茬部位旧混凝土已凝结硬化,出现冷缝。
3、预控措施:
措施一:合理安排混凝土浇筑顺序;
措施二:掌握混凝土浇筑速度和凝结时间;
措施三:炎热季节增大缓凝剂的掺量;
措施四:当商品砼供应出现问题时 ,及时设置施工缝;
措施五:停电时 ,有预备方案。
三、化学裂缝
1、现象特征:
钢筋锈蚀膨胀 ,混凝土裂缝剥落。
2、 成因:
( 1) 原材料中含有过量的氯离子。
( 2) 原材料中含有或反应可生成膨胀性物质的材料。
( 3) 混凝土保护层厚度不够。
(4) 混凝土振捣不密实。
3、预控措施:
措施一:控制氯化物含量;
措施二:避免采用含硫酸盐的水拌制混凝土;
措施三:防止使用安定性不良的水泥配制混凝土;
措施四:适当增厚砼保护层或对钢筋涂防腐蚀涂料;
措施五:提高混凝土密实度 ,降低渗透率。
四、冻胀裂缝
1、现象特征:
混凝土中水分结冰膨胀 ,反复冻融。
2、 成因:
(1)水灰比过大。
(2)混凝土振捣不密实。
(3)蓄热养护不到位。
3、预控措施:
措施一:冬季施工的砼,应采用普通水泥,低水灰比,并掺适量早强剂;
措施二:对砼采用蓄热保温或加热养护,直到达到40%的设计强度;
措施三:避免在冬期进行孔道灌浆,灌浆后进行加热养护,直到达到规定的强度。