首页 |
|
钢筋锚固、箍筋计算、钢筋排布口诀
1、钢筋锚固口诀
钢筋锚固插多深,钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置:
直弯机械三锚分,钢筋锚固分为三种: 直锚、弯锚和机械锚,在101-1 图集第35页左侧中部。
直锚查表按砼号,101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度乘以直径哪类筋,看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。
直锚不够弯锚拐,当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。零点四倍才是真,当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取0.4倍的锚固长度。
弯锚拐长十五d,当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的15倍d。上铁下铁力千钧,无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。
机械锚固分三类,见101 图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。斜钩钢板焊短筋,(a) 为斜钩,(b) 为钢板,(c) 为短筋。斜钩短筋长五d,(a) 斜钩的平直段长度为5d,(b) 钢板长宽5d,(c) 短筋长度为5d。零点七锚记在心,无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的锚固长度
非框架梁直锚短,非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。十二倍d已够深,非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。
腰筋构造十五d,构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。腰筋抗扭同主筋。抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。
2、箍筋计算口诀
箍筋鹰钩属必须,从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。内净尺寸最适宜,箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。
钩长十倍平直段,箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。七十五毫不短于,箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。
二级限制选大值,上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。计算料长加三d,箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额外增加3倍d。
抗剪加密分三种,箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种,二倍梁高震一级, 当用于一级抗震时, 在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度二三四级一点五,当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度非框非震不加密,不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。
复合内箍重叠边,当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常。计算内尺费心机,计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。
勿忘减去保护层,计算时,千万不要忘记减去钢筋的保护层,第一件事就是要先减保护层。依照外箍细分析,内箍的计算,首先要依照外箍来仔细分析它的各项数值关系,先去角筋两半径,计算内箍,依照外箍筋,减去两个纵筋的半径,再除纵根,减掉减去半径之后,才是纵筋的均分起止线段,去掉1根纵筋数,为1格,包含几格乘上几,如果内箍所含的纵筋不是1格,那么有几格就乘上几。
至此未完别着急,一般情况下,计算到这里,就忽视了下两步的计算过程,使计算结果不准确,回头再加两半径,到此时,千万别忘了,回头再加上两个纵筋的半径,再加型差三毫米,这还不算完,还要再加上成型和绑扎时所出现的偏差,通长值为3毫米。
此为箍筋心法诀,这是计算箍筋的重要心法口诀。
各位需牢记。重点是要记住计算过程的各个步骤,口诀仅供参考,能够帮助加深记忆。
3、钢筋排布口诀
钢筋排布要记清,这是06G901-1图集的精华部分,现编纂成歌诀,以便记忆新版图集写分明,这是101图集的细化和延伸,配合101图集解决施工中的钢筋翻样与绑扎,混凝土号查锚固,见该图集第6页和第7页的列表。
环境类别保护层,详见该图集的第4页十页框梁连接处,该图集的第10页,是梁钢筋的连接重点,务必牢记于心。
上铁下铁不相同,梁的钢筋连接位置,对于上排筋和下排筋,是完全不相同的,上铁三分在中部,梁的上排筋连接位置,在梁净跨度的中间三分之一处,下铁四分两侧擎,梁的下排筋连接位置在梁净跨度的两边四分之一处。
柱子连接页十五,柱子的连接位置,在图集第15页,位置差异分楼层,柱子的连接位置,根据楼层的不同而不同,只有两种区别:一层非连三分下,在底层为第一层,在第一层的下部,柱净高的下三分之一处为非连接区;上层非连六分同,除底层外的各楼层,在柱净高内,上下六分之一净高度为非连接区。
大等柱宽另五百,在柱净高度内,除底层的各楼层,上下两处非连接区,还要大于或等于柱子的长边宽度,还要大于或等于500毫米,三级限制大相应,六分之一柱净高,柱子的长边宽度,500毫米,这叫做三级限制,取较大值搭接相错零点三,柱子钢筋的搭接,其相邻最近接头距离,要求不小于0.3倍的锚固长度,焊接错开三五径,当柱子接头采用机械连接或者焊接时,其接头要隔开35倍d或500毫米。
非连搭区箍加密,柱子凡属在非连接区和钢筋搭接的区段,都要求箍筋加密非震连接有不同。对于非抗震的柱子,连接区有所不同,绑扎大于0,机械与焊接大于500毫米,梁柱齐边须躲让,当梁与柱或者梁与梁处于边缘在同一直线时,里边的钢筋就要考虑到躲让缩小箍筋加保层。躲让,就是把箍筋降低或减少一个侵占者的钢筋直径,同时加大保护层约束边缘各种柱,有约束边缘转角墙;约束边缘翼墙;
有约束边缘暗柱和端柱一有箍筋槎不平,无论哪种约束边缘构件,凡属有箍筋的,其柱纵筋都要求间隔错槎50%三四级震墙可齐,纯剪力墙,有水平分布筋没有箍筋的,在三四级抗震时,可以齐槎搭接。