首页 |
|
桥梁工程标准化施工过程——承台
桥梁工程钻孔桩、承台、桥墩这三个最重要的部分。本次主讲承台:
一、基坑开挖
承台基坑采用人工配合挖掘机放坡开挖,人工清底、凿除桩头。基坑开挖时,开挖线外设置20cm高挡水台,防止地表水流入基坑内部。坑内设置集水井及排水沟。(本标准适用于普通基坑,特殊基坑开完按相应专项方案施工)
承台基坑围护采用围栏全封闭,挂密目网,设开口及步梯台阶(含扶手)。步梯采用组装式,定制加工,带扶手,扶手采用红白漆涂刷,可周转使用。
二、钢筋加工安装
钢筋在钢筋加工场集中加工制作,平板车运到现场,基底检查合格后,精确放样定位,现场绑扎。为保证承台骨架整体刚度,需设定位支撑。
大体积混凝土施工,在钢筋加工安装时按设计要求埋设冷却管。
墩身预埋筋采用定位卡具安装。
三、混凝土浇筑及养护
模板应满足结构强度、刚度、稳定性要求。采用定型钢模板,加固牢靠。普通承台砼浇筑采用溜槽入模;混凝土运输车无法直达送料口时,可采用汽车泵浇筑混凝土。混凝土分层浇筑,采用插入式振动棒振捣密实。
大体积混凝土首个浇筑体应进行工艺试验,对初期施工的结构体进行重点温度监测。温度监测系统宜具备自动采集、自动记录功能。
为防止混凝土表面产生裂纹,混凝土浇筑完成后进行二次收光,土工布覆盖并按要求洒水养护。
标准养护试件:每拌制100盘且不超过100m3的同一工程部位的混凝土取样不得少于1次,每次取样至少留置1组试件。
四、预留预埋
承台需要预埋沉降观测标,在对角方向各埋设一枚;承台接地钢筋为单独设置,环向将每根桩基接地钢筋串联起来(桩基接地钢筋要求明显标识),连接采用“L”型钢筋焊接,焊接长度不小于10cm单面焊。钢筋采用直径16mm的光圆钢筋,从承台引出至墩身内。
五、管理要点
严格按照审批确定的施工方案、技术交底执行,按照职责分工实施管理。
基坑开挖:测量组放样,现场技术人员进行开挖交底;
桩头凿除:现场技术人员测量高程,进行凿除标高交底,混凝土强度达到规范要求后开始凿除;
钢筋施工:现场技术或安质人员进行钢筋加工过程中检查,现场安装检验合格后向监理报验,现场主要检查钢筋数量、间距、保护层、预埋筋及综合接地等;
模板安装:现场技术或安质人员检查模板的尺寸、高程及结构稳定性;
承台浇筑:现场试验人员进行混凝土性能指标检测及试件制作,现场技术人员旁站指导浇筑;
承台养护:现场技术或安质人员进行检查,养护前三天每天两次检查养护情况。